Vai trò của thông gió tầng hầm: Thông gió tầng hầm là 1 trong các bắt buộc bắt buộc lúc kiểu dáng M&E cho nhà cao tầng . với tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì mang thể thông gió ngẫu nhiên, ngoài ra các khu vực không thể thông gió đột nhiên có thể phải tiêu dùng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn mang không khí mới vào tầng hầm hạn chế trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc. 2. các bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm B2:Thiết kế hệ thống , xếp đặt vị trí vật dụng. B1: Nhận định tầng hầm, chọn phương án kiểu dáng (thông gió khi không, nhân tạo ,jetfan,…) B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất. B4: Dựa trên thông số tính được , tuyển lựa các kiểu thiết bị phù hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,. Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt . Chọn ví trí xếp đặt quạt hợp lý. Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép: Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn. Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép sở hữu yêu cầu chống cháy cho quạt ko. Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm. Đặc điểm nguồn điện cấp Xác định rõ các vật dụng hoặc hệ thống sẽ được kết nối với quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,.. đồng thời, nên đề xuất dòng quạt thích hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất phải chăng nhất,.. và nên tính toán mức giá với thích hợp có ngân quỹ cho phép ko. nếu không với thể đổi thay chũng dòng quạt. 3. cách xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm: trước tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần bàn thảo không khí trong một giờ ) thường nhật đối sở hữu tầng hầm bội số từ 6-7 lần . mang được lưu lượng rồi thì tuỳ vào ngoài mặt ống gió tính ra tổn thất áp suất. Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau Đó tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ sắm ra tổn thất áp suất co, chim cút , lượn, mồm gió. cùng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn 1.2 lần nữa là xong. lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn một hay hai tốc độ mang buộc phải chống cháy hay ko vì nó còn can dự tới nghiệm thu và kết nối mang hệ thống PCCC. 4. 1 số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được tiêu dùng khá phổ thông. TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010 TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu Tiêu chuẩn Ashare.