    Các tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng trong kiểm định nồi hơi, lò hơi

    Tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm định an toàn lò hơi phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

    Xem >>> Máy băm gỗ

    QCVN 01:2008/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về an toàn cần lao nồi hơi và bình chịu sức ép

    QTKĐ 01:2016/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 0C

    TCVN 7704: 2007: Nồi hơi - đề nghị kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tác, lắp đặt, dùng và sửa sang

    TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Nồi hơi nhất thiết ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước)

    TCVN 6008:2010: Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp Kiểm tra

    Có thể đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

    Các bước kiểm định an toàn lò hơi, nồi hơi

    Quá trình kiểm định an toàn lò hơi được thực hành qua các bước căn bản sau:

    rà hồ sơ kỹ thuật, nhật ký vận hành, bảo trì và tu sửa

    Hồ sơ xuất xưởng để ghi nhận các thông tin ban đầu về thiết bị mà nhà sinh sản đã ban bố

    rà nhật ký vận hành, bảo dưỡng, tu tạo nồi hơi

    [​IMG]​



    Xem >>> https://dichvulohoi.com/tu-khoa/ghi-lo-hoi/

    thẩm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong nồi hơi

    coi xét các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim loại, các biến hình dạng học do biến đổi nhiệt hoặc cơ khí.

    rà soát tình trạng kỹ thuật của lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt

    soát hệ thống nước cấp, thoát nước của nồi hơi. Hệ thống khói thải

    thẩm tra khuyết tật trên kim loại cơ bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT)

    thí nghiệm áp suất

    Chỉ thể nghiệm áp suất khi các bước soát trên có kết quả đạt đề nghị. Thời hạn thử không quá 6 năm/1 lần.

    soát các cơ cấu an toàn, thiết bị bảo vệ, đo kiểm

    Các cơ cấu bảo vệ an toàn, các thiết bị đo lường gắn trên nồi hơi phải được tháo ra và kiểm định khi kiểm định nồi hơi:

    Kiểm định van an toàn

    Áp kế

    Thiết bị đo mức

    Rơ le nhiệt độ, áp suất

    Hệ thống nối đất, cách điện vỏ thiết bị

    Kiểm định van an toàn nồi hơi

    rà soát vận hành lò hơi

    Chỉ thực hành khi các bước rà soát trên được coi là đạt đề nghị. Kết nối các thiết bị phụ trợ, các cơ cấu an toàn… tiến hành chạy thử ở áp suất làm việc cho phép.

    Thời gian kiểm định lò hơi, nồi hơi

    Việc kiểm định kỹ thuật an toàn lò hơi (nồi hơi) được thực hành khi:

    Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng

    Kiểm định định kỳ trong quá trình dùng. thường ngày chu kỳ kiểm định an toàn nồi hơi là 2 năm/lần.

    Chế độ kiểm định thất thường là chế độ kiểm định được tiến hành khi có đề nghị của cơ quan chức năng, đơn vị sử dụng. Khi có đổi thay về vị trí lắp đặt hoặc sau khi thay thế, sang sửa. Lò hơi có Thời gian ngưng dùng trên 12 tháng.