Hệ thống chống sét là 1 trong những hệ thống an toàn quan trọng trong các tòa nhà ngày nay. Đo điện trở đất (hay còn gọi là điện trở tiếp địa, điện trở chống sét) là giải pháp rà soát khả năng phóng - truyền điện (sét) của hệ thống. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách đo điện trở đất như thế nào. Tiêu chuẩn đo điện trở đất Nhiều người đã từng nghe hoặc đã biết về đo điện trở chống sét, không những thế không phải ai cũng biết về tiêu chuẩn đo lường được vận dụng trong thứ tự này. Theo những thông báo mới nhất hiện giờ, đo điện trở tiếp địa ứng dụng tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn điện trở nối đất này ứng dụng cho đầy đủ các đồ vật điện xoay chiều mang điện áp lớn hơn 42V và 1 chiều với điện áp lớn hơn 110V và quy định những bắt buộc đối có nối đất và nối không. Những thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn này thích hợp sở hữu thuật ngữ trong tiêu chuẩn TCVN 3256- 1979 và thuật ngữ trong phụ lục 1 của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này thay thế cho QPVN 13- 78. >>> Xem thêm tại: https://sgvietnam.vn/vn/cach-do-dien-tro-tiep-dia-chong-set.html Cách đo điện trở đất như thế nào? Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách thức đo điện trở đất đơn giản nhất. Mang cách đo điện trở tiếp địa này, bạn nên tiêu dùng các dòng máy đo điện trở đất tiêu dùng trong Dự án xây dựng để đạt độ chuẩn xác cao nhất. Bước 1: rà soát điện áp PIN Trước lúc tiến hành đo cần kiểm tra điện áp PIN của thiết bị đo. Bí quyết thực hành như sau: Xoay công tắc tới vị trí “BATT. CHECK”. Ấn và giữ nút “PRESS to TEST” để kiểm tra điện áp Pin. Để máy hoạt động xác thực thì kim trên đồng hồ phải nằm từ “BATT. GOOD”, ví dụ không cần thay PIN mới để tiếp tục khiến cho việc. Bước 2: Đấu nối các dây nối Cắm 2 cọc bổ trợ như sau: Cọc 1 cách thức điểm đo 5~10m, cọc 2 bí quyết cọc 1 từ 5~10m. Dây màu xanh (Green) dài 5m kẹp vào điểm đo. Dây màu vàng (Yellow) dài 10m, dây màu đỏ(red) dài 20m kẹp vào cọc 1 và cọc 2 sao cho phù hợp có chiều dài của dây. Bước 3: rà soát điện áp của tổ đất cần rà soát Bật công tắc tới vị trí “EARTH VOLTAGE” và ấn nút “PRESS to TEST” để kiểm tra điện áp đất. Để kết quả đo được chính xác thì điện áp đất không được to hơn 10V. Bước 4: kiểm tra điện trở đất Trước nhất ta bật công tắc đến vị trí x100Ω để rà soát điện trở đất. Ví dụ điện trở quá cao (>1200Ω) thì đèn OK sẽ không sáng, khi ấy ta cần rà soát lại những đầu đấu nối. Ví dụ điện trở nhỏ, kim đồng hồ sẽ sắp như không nhích khỏi vạch "0" thì ta bật công tắc đến vị trí x10Ω hoặc x1Ω sao cho phù hợp để có thể dễ đọc được trị số điện trở trên đồng hồ. Bước 5: Nhận định kết quả đo Điện trở nối đất được Phân tích theo tiêu chuẩn quy định, thường nhật lưới 110 kV trở lên với mẫu chạm đất to hơn 500 A thì Rnđ £ 0,5 W. Lưới trung áp mang công suất £ 1000 kVA thì Rnđ £ 4 W. Cột điện Rnđ £ 10 W. Bên cạnh đó còn phụ thuộc vào mật độ dân cư tại vùng đấy, điện trở suất của đất,... Để đo điện trở tiếp địa 1 bí quyết chuẩn xác bạn cần sự hỗ trợ của các loại máy đo điện trở tiếp địa chuyên dụng, có độ xác thực cao. Bởi thế, bạn mang thể tham khảo 1 số gợi ý dưới đây của chúng tôi. Mang những thông báo chúng tôi đã cung ứng, kỳ vọng với thể giúp bạn đọc hiểu thêm phần nào về thứ tự đo điện trở nối đất. Để biết thêm thông báo chi tiết về các sản phẩm đồng hồ vạn năng, phương tiện đo điện… hãy truy hỏi cập ngay SG Việt Nam.